消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教一下关于高位水箱设置的问题

请教一下关于高位水箱设置的问题,3层及以上单体建筑面积大于10000平方米的其他公共建筑需要设置高位水箱,那么5层单体建筑面积在5000平方米需要设置吗?

悲喜自渡 | 2024-08-01 07:32
请写下您的回答回答

回答 | 8

LHH2737 2024-08-01 09:18 00 [回复]举报

可以不设,但要在消防水池处设置稳压泵一备一用

西湾子消防小能手   回复: LHH27372024-08-01 10:00

设置稳压泵是有效水位满足不了最不利点水压才需要设置的

0    0 [回复]举报

LHH2737   回复: 西湾子消防小能手2024-08-01 10:29

GB 50974-2014第6.1.9.2条:其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;

0    0 [回复]举报

西湾子消防小能手 2024-08-01 09:44 00 [回复]举报


多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³。多层住宅不应小于6m³

你也没叙述清楚建筑使用性质和仅设哪些消防设施

悲喜自渡   回复: 西湾子消防小能手2024-08-01 17:39

使用性质公共建筑,商场。5层18m5000㎡的多层商场,需要设置高位水箱吗?

0    0 [回复]举报

西湾子消防小能手   回复: 悲喜自渡2024-08-02 15:08

要是能满足楼上所说的GB50974-2014第6.19.2条可以不需要设置高位水箱,满足不了就需要按照GB50974-2014第5.2.1.2条要求了

0    0 [回复]举报

消防网友68723 2024-08-01 09:55 00 [回复]举报

其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱

消防网友65749 2025-08-29 17:20 00 [回复]举报

请教各位专家,

      一类高层屋面结构问题做不了高位水箱,在地下室消防水池旁设一用一备的稳压泵能保证火灾初期的消防安全吗?

关闭

关闭

手机APP下载