消防设计问题导致施工难度大
发表评论: 施工单位发现施工难度大,立即暂停施工,汇总设计图、产品报告等资料,找设计单位深化设计,相互沟通,由设计单位或消防技术服务机构出具书面变更文件,通过消防审验部门确认后再施工执行。设计图中的厚度通常为预留值(如考虑结构内退空间),实际厚度需由深化设计单位根据产品报告复核确认。
2025-08-29 10:58
-
控制中心报警
发表评论: 1、防火门、电话、广播一定要传输到主控室,漏电、电源监控非强制,建议传输状态信息到主控室,一般这两个系统控制权通常归属分控室;主控室可全局控制广播启停及电话调度,分控室仅限本地操作;2、一般不用拉硬线去主控室,除非存在跨区域共用设备情况,主控室做了冗余控制权更好,如3里面地下室联通地下室排烟;3、联动范围,分控室辖区:触发本区域广播、声光警报及应急照明;全局联动:地下室火灾 → 强制联动全项目(含地上单体)的广播及疏散系统,物理联通区域视为统一防火单元,需整体响应。确认火灾后主控室启动全项目应急广播。
2025-08-29 10:41
-
【图】平时用小推车进出一些物料的门是否可以作为疏散门使用
发表评论: 应该是可以的,推车临时停放需划定禁放区,日常严格管理,目测该门尽宽是≥0.8m的,该厂房是否是丙类厂房?如是,同一时间的作业人数不超过20人,可一个安全出口。
2025-08-29 10:20
-
消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
发表评论: 不符合要求。中控室内的任何设备均属于消防指挥核心系统,其电源必须来自消防专用配电箱,另外中控室设备一般均有UPS,不可能切非搞断电。
2025-08-29 09:13
-
消防水泵启动模式
发表评论: 您说的这种风险可控,可通过工程硬防护(泄压阀/安全阀)和系统联锁(压力监控)被压缩至风险接近零。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),消防泵日常必须设为自动状态,仅在特殊情况下(如开式系统)可设为手动,并需24小时人工值守。
2025-08-29 09:01
-
悬挂式干粉灭火装置
发表评论: 看地方标准为先。有些地方明确将其纳入干粉灭火系统管理,需遵循《悬挂式干粉灭火系统设计、施工及验收规范》;也有认为悬挂式干粉灭火装置通过火灾报警系统联动控制时,具备自动探测、反馈及启动功能,符合自动灭火系统的定义。设计时应以《干粉灭火装置技术规程》CECS 322:2012为基础,结合GB 55036-2022、悬挂式气体灭火装置 XF13-2006 、干粉灭火装置 XF602-2013及地方标准,确保合规性与经济性平衡。
2025-08-28 12:16
-
请教:附属建筑(新12J09)中,发电机房排油槽连通至储油间,那储油间与发电机房的防火分隔是不是被破坏了?
发表评论: 没有被破坏。排油槽本身具备防火性能(如金属材质且密封处理),另外排油槽开口处采取防火封堵措施(如防火泥或防火包填充)。所以排油槽的连通设计在符合防火构造要求的前提下,不会破坏储油间与发电机房之间的防火分隔。
2025-08-27 11:14
-
手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。这里的直接是什么以上?
发表评论: 就是专线直接到泵控制柜,中间没有模块。
2025-08-27 08:55
-
一个报警阀后面的管路可以供两栋楼使用吗?
发表评论: 可以,两栋楼喷头高程差也需要≤50m。
2025-08-27 08:43
-
地下室设有150平方的物管用房,此物管用房能否与地下机动车库分在一个防火分区,
发表评论: 采取严格的防火分隔措施下,物管用房可以与地下机动车库分在一个防火分区。
2025-08-25 12:05
-
新能源车着火,能使用的灭火设备。
发表评论: 对于动力电池故障引发的新能源车着火采用水基型灭火器灭火几乎没有效果,不如黄沙、灭火毯等效果好。
2025-08-22 17:16
-
海湾消防电话,消防广播,多线控制。远距离(10km左右)传输、控制,
发表评论: 可实现对联网火灾报警控制器的远程复位、消音、手/自动模式切换等关键操作。 支持对消防泵等关键消防设备进行远程启动控制。详细可咨询设备厂家。
2025-08-22 16:22
-
海湾消防电话,消防广播,多线控制。远距离(10km左右)传输、控制,
发表评论: 可以拨打海湾服务热线400 612 0119获取定制化方案,已有项目采用光纤+光电转换模块实现主机间联网,传输距离可达10km以上,解决双绞线距离限制问题。
2025-08-22 09:46
-
隐蔽式喷淋头盖板脱落后,溅水盘需要设置成活动型超出吊顶吗
发表评论: 详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第6.1.3条 条文解释中 第7款: 明确规定隐蔽式喷头需采用 可滑动溅水盘 设计,装饰盖板脱落后溅水盘必须能 自动下移至吊顶平面下方,确保灭火布水效果。条文解释:强调滑竿机构需保证溅水盘自由滑动,且装饰盖板表面应与吊顶平齐,初始位置位于吊顶内。
2025-08-21 17:17
-
疏散指示灯
发表评论: 不正常。电池充电异常了吧。
2025-08-20 08:28
-
消防广播手动问题
发表评论: 消控室需要安装消防广播系统的主机(含功放),依据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括.......消防应急广播控制装置......;消防控制室内手动喊话也是需要的,消防控制室必须配备传声器,支持人工喊话功能,用于火灾时实时指挥疏散(如修正联动广播的误报或补充特定指令),旨在确保应急指挥的可靠性和灵活性。
2025-08-19 10:36
-
不同牌子的集中电源疏散指示灯能不能混合使用
发表评论: 一般不建议不同牌子的集中电源疏散指示灯混合使用。《消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024》等国家标准虽未明确禁止混合使用,但要求系统整体符合统一技术规范。消防系统依赖全链路协同工作,混合使用可能因品牌间控制器与终端设备的兼容性问题,导致火灾时无法精准规划疏散路径。通讯协议不同是最大障碍,除非两个品牌是同一技术标准(如功率二总线协议)才可能可以混用。
2025-08-19 09:18
-
改造项目是否需要增设救援窗
发表评论: 必须增设消防救援口。原设计缺陷需通过改造弥补,现行规范对高层公共建筑的强制要求。
2025-08-18 16:39
-
关于是否设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统
发表评论: 咨询地方消防部门意见。
2025-08-18 16:32
-
丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
发表评论: 不联动仅报警,可不安排持证人员值班,保安就可以。
2025-08-18 11:47