
消防网友68723
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论: 双向疏散
2025-08-28 09:15
-
请问一类高层住宅下部设置的地下车库,其消防电梯前室内能否设置电井或其他开口??
发表评论: 7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定: 3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;
2025-08-27 09:27
-
写字楼高楼层环形公共走道占用装修成办公室区域
发表评论: 消防法第16条
2025-08-27 09:20
-
多层住宅需要设置消防车道吗?
发表评论: 通规3.4.1 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。
2025-08-27 09:18
-
【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?
发表评论: 通规7.1.4 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定: 1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;
2025-08-25 09:20
-
阳台栏杆可踏面宽度问题
发表评论: 不可以
2025-08-22 09:29
-
请问废油储存间、废油漆暂存间、废旧蓄电池暂存间应该依据什么规范的哪一条设置什么样的自动灭火系统?
发表评论: 8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。
2025-08-12 09:23
-
油浸变压器室可否设在丁类主厂房内(不靠主厂房外墙)?
发表评论: 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门
2025-08-06 09:19
-
通透率小于70%的格栅吊顶上下喷头设置求解
发表评论: 通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方。
2025-08-04 09:43
-
消防给水设计
发表评论: 建筑性质不同,会有区别
2025-08-04 09:35
-
消防泵房的设置
发表评论: 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3 疏散门应直通室外或安全出口
2025-08-04 09:23
-
超高层写字楼疏散门设置
发表评论: 5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
2025-08-01 17:48
-
消防主泵接入柴油发电机
发表评论: 备用泵备用电源的区别
2025-08-01 09:17
-
小区另外单独3层楼,总面积600平,无地下室,是否需要增加消防喷淋系统
发表评论: 看功能,设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外要设)。
2025-08-01 09:08
-
柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
发表评论: 储油间进设备间要设
2025-08-01 09:04
-
要怎么计算消防水池容量
发表评论: 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为2次火灾时,应根据本规范第3.1.1条的要求分别计算确定。 一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。 室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。 自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。
2025-07-31 09:25
-
工业建筑柴油发电机房可以设置在屋顶吗?
发表评论: 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
2025-07-29 09:15
-
安全出口可以设置在房间内吗?
发表评论: 2.1.14 安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。你所说的房间显然不符合要求
2025-07-25 09:38
-
室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
发表评论: 室内高度,4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定: 1 照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 2 标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。 3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。
2025-07-25 09:25
-
关于防火分区、防火间距的要求
发表评论: 要的
2025-07-21 10:16