
一个消防路上的小学生
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
通用型酒水喷头现在还能用吗?
发表评论: 如果没有涉及到二次改造不需要更换
2025-08-26 17:24
-
超高层建筑电梯机房的危险等级
发表评论: 按严重危险等级
2025-08-26 17:23
-
请问一类高层住宅下部设置的地下车库,其消防电梯前室内能否设置电井或其他开口??
发表评论: 可以设置其他开口,电气竖井的检查门按通规要求设置对应等级防火门就可以
2025-08-26 17:21
-
温控式七氟丙烷(悬挂式)灭火装置
发表评论: 个人理解:通规和气灭规范所说的是当悬挂式灭火装置采用电启动方式时的要求时间。悬挂式气体和干粉灭火装置本就有多种启动方式。规范编制组不会不考虑楼主的想法的。谢谢
2024-05-03 15:48
-
探测器设备
发表评论: 室内净空高度不大于12米,宜选择点型,大于12米不宜选择点型,可选用光束感烟,但要注意场所内不会发生有烟气滞留
2023-07-20 09:07
-
高层建筑与裙房之间的灭火设施相对独立的界定
发表评论:
2023-06-02 16:05
-
防火卷帘的设置位置
发表评论:
2023-05-29 10:03
-
消防系统水量计算问题
发表评论: 工况一:当A和B两栋建筑共用一套设施和消防水池,在计算消防用水量时,喷淋的流量需要选取最大值进行计算,问题中喷淋系统的流量值直接选用50L/s。当设施和消防水池分别独立设置时,分别计算就可以。工况二:建筑中有自喷系统就要设置喷淋泵的,这个和消防用水量没有关系。无论是否共用,喷淋系统和消火栓是两个独立系统。
2023-02-28 09:45
-
重大火灾隐患判定(场所性质改变)
发表评论: 可以的
2023-02-28 09:24
-
卷帘门温感
发表评论: 首先确定是卷帘门还是防火卷帘,防火卷帘要看是不是设置在疏散走道上,疏散走道上的防火卷帘要设置的
2022-12-14 14:10
-
采用敞开式外廊和敞开式楼梯,防火分区每层需要叠加计算吗?
发表评论: 敞开楼梯和敞开楼梯间是有区别的,敞开楼梯是一定要作为上、下层相连通的开口的,这时防火分区是需要叠加计算的。当规范允许建筑采用敞开楼梯间时,此类建筑的敞开楼梯间是可以每层作为一个防火分区计算的。
2022-12-13 15:57
-
登高操作场地
发表评论: 登高操作场地的要求是从2014年的建筑设计防火规范开始要求的,2005年的高规并没有登高操作场地的提及,如果按现行的规范执行,建筑不超过50米时,救援场地是可以间隔布置的,但间隔距离不宜大于30米,建筑大于50米就要连续布置了,可以考虑在建筑另一面的长边连续布置救援场地且场地范围内裙房进深不应大于4米。也就是说,如果照片建筑高度大于50米,照片上的一面是不可以设置为救援场地的。
2022-12-13 15:33
-
请问大学教学楼设计执行哪本规范?
发表评论: 中小学有专门的设计规范,大学一般按现行建筑设计防火规范执行
2022-12-13 15:25
-
高层建筑与裙房之间的灭火设施相对独立的界定
发表评论: 出自石峥嵘老师的《建筑设计防火规范》图示及应用第5.3.1要点3
2022-12-06 10:52
-
当设备用房的门直通室外向外开启时
发表评论: 建筑设计防火规范中对于设备用房的门的有关规定均为开向建筑内的门,直通室外的门并未做要求
2022-12-05 11:31
-
疏散门的宽度问题
发表评论: 条文中的疏散门包括此类场所在建筑中的疏散路线上的所有的门,均应符合净宽度不小于1.4米的要求
2022-12-05 09:48
-
高层建筑与裙房之间的灭火设施相对独立的界定
发表评论: 上面问题中是说的裙房,不是组合建筑。如果高层建筑和裙房共用一套消防给水设施,算不算灭火设施是相对独立呢
2022-12-05 09:44
-
走道墙壁排烟高度
发表评论: 依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第4.4.13条:当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。如果开孔率大于25%,可以设置在吊顶内,如果小于25%,设置在吊顶下
2022-12-02 16:45
-
重大火灾隐患判定(场所性质改变)
发表评论: 由于2010年已经依法取得相关行政许可,个人认为可不进行处罚,但应先行暂列为重大火灾隐患单位,并应按现行规范进行增设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,在整改后进行验收或备案等相关工作,依法取得验收合格手续后再取消列为重大火灾隐患单位。
2022-12-02 16:15
1