喷淋系统设置要求
发表评论: 需要设置。依据建筑防火通用规范 GB55037-2022 :8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;
2025-08-28 18:11
-
消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
发表评论: 不符合要求,施工是不是切总电了,建议调线。
2025-08-28 17:49
-
消防水泵启动模式
发表评论: 1、有人误启动消防泵:这个应该不会误启动。消防水泵房或者专用设备间一般会上锁,水泵控制柜一般设置密码;2、非正常启动无人值班:有维保单位平时维保的话,多注重测试维护吧,加强管理。
2025-08-28 17:45
-
一个报警阀后面的管路可以供两栋楼使用吗?
发表评论: 参照设计图纸“1、1套湿式报警阀带的喷头总数≤800个;2、最高与最低喷头高差≤50m;3、管道穿越防火分区或楼栋的话设置信号阀、水流指示器;满足条件就可以使用
2025-08-28 09:14
-
电竞酒店相关设计问题
发表评论: 电竞场所包含“电子竞技+酒店”功能,需按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计
2025-08-27 17:50
-
临时建筑需要做室内消火栓系统吗?
发表评论: 需要设置。依据:建筑防火通用规范 GB55037-2022 第8.1.7
2025-08-27 15:20
-
闭门器安装
发表评论: 消防角度考虑的话,没有明确的要求。
2025-08-27 15:05
-
标志灯具的选型问题
发表评论: 河南省建设工程消防设计审查验收 疑难问题技术指南,豫建设计〔2022]214号:室内高度指的是:标志灯安装高度,https://b.1190119.com/article-12635.htm
2025-08-22 08:36
-
消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?
发表评论: 不可以,依据:15S909-35:
2025-08-15 14:57
-
地面疏散诱导灯的选材
发表评论: 不可以。按照规范:消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。
2025-08-15 14:49
-
警铃试验阀开启,水泵是否会启动?
发表评论: 第二种正确。路径:试验管路泄水阀开启 → 系统侧压力降低(喷头侧) → 湿式报警阀阀瓣开启 → 水流进入报警管路 → 水力警铃响→ 压力开关动作(电信号)→ 信号传至消防控制器 → 控制器逻辑判断 → 输出启动指令至泵控柜 → 泵控柜启动主接触器 → 喷淋泵运行(自动状态)。
2025-08-15 14:30
-
厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
发表评论: 使用性质不一样。厂房里可以有中间仓库。
2025-08-12 09:59
-
油烟管道清洗频次
发表评论: 最低频次:每季度一次,保存记录以备检查。
2025-08-11 21:05
-
关于防火卷帘的使用
发表评论: 1、防火卷帘在火灾状况下,会全降或者半降的防火分隔设施。不是日常的物理隔断。2、平时全降的状态火灾报警主机会一直报卷帘下降的反馈。所以不建议当隔墙使用。
2025-08-11 20:47
-
感烟类火灾探测器,抽取4只,按GB4715进行SH1和SH2试验火的火灾灵敏度试验,这个试验需要资质吗?
发表评论: 需要资质:国家建筑防火产品安全质量监督检验中心、或者省级质检院。可以百度一下联系方式
2025-08-11 20:35
-
灭火器使用
发表评论: 使用方法及注意事项:1、推车式干粉:https://www.bilibili.com/video/BV1z8411S7ff/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd/ 2、推车式二氧化碳:https://www.bilibili.com/video/BV1Ju411V7K1?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd3、手提式二氧化碳灭火器:https://www.bilibili.com/video/BV1UP41167v1?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd 4、手提式干粉灭火器:https://www.bilibili.com/video/BV1AN411e7fw?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd 5、水基灭火器:https://www.bilibili.com/video/BV1P92iYiEei/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd
2025-08-11 20:26
-
消防控制室消防水泵房
发表评论: 参考:https://b.1190119.com/article-12769.htm
2025-08-11 20:07
-
办理消防手续
发表评论: 给你提供一个思路:1、先查看使用的整个建筑消防验收合格证,一般问物业会有。2、如果使用建筑无消防验收合格证,你使用的部位就无法办理消防验收手续。3、如果使用的整个建筑有证,培训或者托管机构:未变更房间的使用性质(举例:商业变商业)、未变更房间布局、未拆改原有消防设施,可以拿整改建筑的消防验收合格证跟当地部门解释(依据原有图纸,现场核实消防设施)。
2025-08-11 20:04
-
旅馆、酒店、民宿的客房门必须设置闭门器,或者其它消防安全设施吗?
发表评论: 参考 https://b.1190119.com/article-11628.htm
2025-08-08 09:25
-
防火门等级
发表评论: 1、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) :6.2.7 附设在建筑内的消防控制室:消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。3、如果水泵房是直接开向室外的,则不需要采用防火门。