歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?

歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?

消防网友50733 | 2025-08-29 10:29
请写下您的回答回答

回答 | 3

罗马苏丹 2025-08-29 10:39 00 [回复]举报

建筑高度大于15m或体积大于1万立方

资源网小助理 2025-08-29 10:52 00 [回复]举报

8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
    1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;
    2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;
    3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;
    4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑;
    5 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;
    6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;

李勤 2025-08-29 15:56 00 [回复]举报