全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵启动模式
想请教个问题,按规定消防水泵控制柜应始终打在“自动”状态模式,但有否担心存在有人误启动消防泵或其他异常情况下的非正常启动而值班人员未知,从而有打爆消防管道的风险?
罗马苏丹 2025-08-28 15:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防系统有泄压管路,一般不会打爆
追风赶月 2025-08-28 17:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、有人误启动消防泵:这个应该不会误启动。消防水泵房或者专用设备间一般会上锁,水泵控制柜一般设置密码;2、非正常启动无人值班:有维保单位平时维保的话,多注重测试维护吧,加强管理。
怎样判断是泄压管?