消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

装修改造1-3层的小楼,1-2、2-3层之间存在挑空区,连通1-3层,这能算中庭吗,算改变建筑面积吗

如题,1-3层小楼,每层建筑面积800平米,3层一共2400平米,不超多层建筑防火分区的要求,可以将1-3层重新划分为一个防火分区吗?挑空区因装修设计的造型独特,增加卷帘困难,若划为一个防火分区,是否可以不加卷帘,只增加挡烟垂壁?挑空区是否涉及到建筑面积的减少,是否需要报规划?挑空区因和一层其他区域相通,这能算中庭吗,按照中庭算的话排烟不好处理,需要单独设排烟,且按照中庭算的话,中庭和其他区域还必须有防火分隔,唉,愁人呐

南山桂花 | 2025-08-22 09:21
请写下您的回答回答

回答 | 8

李勤 2025-08-22 09:39 00 [回复]举报

如果三层面积不超一个防火分区,可以按照一个分区考虑,

南山桂花   回复: 李勤2025-08-22 16:10

好的多谢

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-08-22 15:12 00 [回复]举报

一个防火分区,可以只考虑排烟,不要防火分区

南山桂花   回复: 小唐123212025-08-22 16:10

对于排烟,您有什么高见吗

0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: 南山桂花2025-08-22 17:50

就按规范,能自然就自然,不能就机械。中庭用挡烟垂壁单独分出来排烟

0    0 [回复]举报

LHH2737 2025-08-22 15:54 10 [回复]举报

并没有规定说中庭一定要防火分隔,只是说没做分隔时,防火分区面积要按该中庭串通的所有楼层(区域)一起计算,你这个情况不做防火分隔是没问题的,就是要解决排烟的问题

南山桂花   回复: LHH27372025-08-22 16:09

好的多谢,我再研究下排烟问题

0    0 [回复]举报

周家斌 2025-08-25 10:54 00 [回复]举报

按照中庭来定义,计算排烟量很大,合肥地区有这样的问题答复,你可以咨询当地主管部门可不可以通过专家咨询会确定,仅供参考!

关闭

关闭

手机APP下载