消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

机械加压送风系统时, 前室或合前室 也需设置固定窗   ?



3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。


有哪条规定说 :机械加压送风系统时,(住宅、公共、工业建筑)消防电梯前室或合前室 也需设置固定窗和固定窗面积  ?


注意:我问的是  前室或合前室部位,不是楼梯间。


知耻也要问 | 2025-07-28 12:20
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2025-08-27 22:01 00 [回复]举报

无要求,譬如机械送风的地下室前室、合用前室不就没有固定窗嘛。

关闭

关闭

手机APP下载