消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

门洞高度问题

某综合楼的茶水间和卫生间,采用门洞“DM1221”,洞口高度2.1m,是否违法《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条的规定。

SS001 | 2025-06-24 17:12
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-06-24 17:51 00 [回复]举报

洞口高度2.1m符合要求,但是不能装门了,装上门就不符合要求了

SS001   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-25 08:48

谢谢。但是强审不认同,这种情况要去除装饰层吗?

0    0 [回复]举报

懒得说 2025-06-25 08:12 00 [回复]举报

不是疏散通道上的防火门,没要求不得低于2.1米

LHH2737 2025-06-25 09:09 00 [回复]举报

含装饰面层2.1m没有问题,但是如果是土建净高,去掉顶部抹灰和地面敷设地砖就没有2.1m了

有时候我也会遇到,审图要求通道净宽预留装饰面层的宽度

关闭

关闭

手机APP下载