消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓动压测试

一个设计流量为25L/S的工业建筑,测试消火栓动压是只开启一个消火栓头测试,符合规范要求吗?

土豆默默 | 2025-06-08 15:46
请写下您的回答回答

回答 | 4

李勤 2025-06-09 07:52 20 [回复]举报

不符合,一支水枪5L/s  ,25l/s需要出5根动压消火栓(在保护层最高处)

EHS专家-DL 2025-06-09 10:51 10 [回复]举报

不符合规范要求,必须根据设计流量开启足够数量的消火栓,同步验证设计流量下的压力及充实水柱,否则测试结果无效。

牛丫头消防课堂 2025-06-09 11:03 10 [回复]举报

应该按照设计流量测试压力

灭邪斩 2025-06-22 09:16 00 [回复]举报

根据《 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》的规定,

如只测试消火栓动压,可只开启试验消火栓进行测试,试验消火栓应设置在消防给水的最不利点处。


关闭

关闭

手机APP下载