核电厂常规岛蓄电池间防火门耐火等级

核电厂常规岛蓄电池间防火门耐火等级?出自那份规范

仓仓 | 2025-05-09 18:47
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-05-10 08:46 00 [回复]举报

可以看看《核电厂常规岛设计防火规范 》GB50745-2012以下条款:

5.1.1 汽轮发电机厂房内的下列场所应进行防火分隔:   

1 电缆竖井、电缆夹层;   

2 电子设备间、配电间、蓄电池室;   

3 通风设备间;   

4 润滑油间、润滑油转运间;   

5 疏散楼梯。

5.3.3 防火分隔墙的耐火极限不应低于2.00h,分隔楼板、梁的耐火极限不应低于1.00h。防火分隔墙上设置的门、窗,应为甲级防火门、窗。