厂房间的连廊是否必须安装喷淋
发表评论: 我们单位的理解是是否有防火门,根据建规6.6条,建筑专业无法进行防火分隔的场所应设置防火分隔水幕。
2025-05-10 10:06
-
消防水泵房可以露天设置吗
发表评论: 建规没说过这方面,但是实际上见过楼顶水箱稳压泵是露天放置的。其他行业规范,消防泵室外放置需要做好防水防潮什么的就行
2025-05-08 11:36
-
棚类建筑室内消火栓
发表评论: 先问建筑专业的定义 这是属于民建建筑、还是工业厂房、仓库,然后根据规范做,如果建筑认为棚类属于构筑物,就不做
2025-03-07 17:14
-
内蒙古要求100MW以上大型储能电站应建立企业专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。请问企业专职消防队应该怎么配置?需要配套哪些建筑和消防设施?
发表评论:
2025-03-03 10:54
-
现场由水井给消防水池给水,水井内深水泵需不需要联动启泵?
发表评论: 规范没有强制要求,个人认为,如果稳压泵是从消防水池吸水,就需要联动给消防水池补水。如果仅消防泵从消防水池吸水,消防水泵不运行,也不自动巡检,那么按规范定期进行消防水位检查,可不进行联动水井深井泵。
2025-02-25 09:52
-
关于低压压力开关,流量开关、报警阀压力开关连锁启泵
发表评论: 应该都做啊,没有条文说最少一种就可以
2025-02-21 11:29
-
煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯
发表评论: 按建规的说法 戊类不用做
2025-02-14 16:51
-
建筑高度以哪本规范为标准?
发表评论: 我们院的建筑专业说 消防上的建筑高度和建筑专业的建筑高度可以不一样
2025-02-11 09:10
-
高低压配电室的油浸式变压器室需要设置气体灭火装置吗
发表评论: 第一种方案:油浸变压器消防设施应该根据建规8.3.8条,一般的油浸变压器都是水喷雾灭火。第二种方案,建规1.0.2条最后一句话,如果属于其他有专门工厂规范的,例如石油化工GB50160,第8.11.3条,可以认为石油化工类的变配电所这个建筑的任何房间,任何情况都不用做水灭火和气体灭火。
2025-01-23 15:39
-
试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 试水阀不用压力表,试水阀这个楼层压力不用监控,只看末端试水装置的压力表就行了,末端试水装置就是压力最低点。
2025-01-23 15:14
-
稳压泵系统为什么应采用明杆闸阀
发表评论: 现在好多消防稳压设备厂家给配的都是蝶阀
2025-01-23 11:53
-
消防泵每次启动都需要输入密码,符合要求吗
发表评论: 个人意见,无人值守消防泵房门平时都是锁着的,消防泵房每次进去都需要钥匙,所以消防泵启动也需要密码挺正常。
2025-01-22 17:11
-
消防喷淋减压孔板孔径计算公式
发表评论: 一般常用的的可以按20S206图集第59页直接选
2025-01-22 11:35
-
做了高位消防水池的常高压系统是可以不做消防水泵,还是一定不能做消防水泵?
发表评论: 可以不做,栓口压力超过0.5MPa,需要做减压措施
2025-01-17 13:51
-
请问下室外消火栓管网漏水量数据在哪里查询?
发表评论: 你需要先确定一下地下消防泵房有没有设置稳压泵,看一下稳压泵启停和消防泵启动 压力连锁是否正常
2025-01-14 17:10
-
泡沫灭火剂的更换时间
发表评论: 个人认为,泡沫枪在GB50151中属于移动式泡沫灭火系统,GB20031中属于半固定,所以两个规范对于半固定式泡沫灭火的定义不完全一样
2025-01-10 16:06
-
柴油消防水泵的 储油箱 怎么防火分隔
发表评论: 石油化工行业有个专门的消防泵房规范,其他行业的你自己查一查
2025-01-09 11:31
-
灭火沙相关问题参考哪个标准?
发表评论: 有个电力行业典型消防的规范,DL开头的,里面有消防砂,铁锹,沙筒直径都有
2025-01-06 15:39
-
低压配电室可否使用二氧化碳灭火器?
发表评论: 个人认为,只有E类火灾场所中,存在油类的变压器、发电机房才可以按B类级别选二氧化碳灭火器,普通配电室均按A类
2025-01-03 12:05
-
发电机房灭火器重量和造型?
发表评论: 规范很多,水力发电、火力发电、汽轮机、、垃圾焚烧、生物质能发电都有专门的规范,一般的柴油发电机房按B类中危险级别。