专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
LZH20211009
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
住宅消防联动
发表评论:
参考规范要求,建议咨询消防设计单位!
0
0
2021-10-09
两线制设备能不能直接替换四线制的设备,比如青鸟5141模块替换3141模块
发表评论:
我没接触过这个品牌产品,建议咨询厂家或者维保单位技术人员。
0
0
2021-10-09
消控室分离
发表评论:
参考《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》,1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。 3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定: 1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。 2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。 4 其他设计应符合本规范第 3.2.3 条的规定。
0
0
2021-10-09
各类火灾探测器备用品为多少
发表评论:
参考《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》如下要求6.0.6 不同类型的探测器、手报、模块等现场部件应有不少于设备总数1%的备品。
0
0
2021-10-09
故障消音不了
发表评论:
主机故障报警,如重复报警可能是重要部件故障,系统才会不断提示,通常应最快速度排除故障。
0
0
2021-10-09
消防应急灯可以和安全出口灯安装在一吗?
发表评论:
参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》第4.5 灯具安装,未见不允许此种安装方式的要求,实际中经常见到这样安装,应该是没问题的
1
0
2021-10-09
多层少年宫是否设喷淋
发表评论:
参考《建筑设计防火规范 GB50016-2014》(2018年版)需要设计喷淋,8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m² 的办公建筑等; 4 藏书量超过 50 万册的图书馆; 5 大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6 总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店; 7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
0
0
2021-10-09
喷淋头的规范
发表评论:
可以参考《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》
0
0
2021-10-09
室外消火栓有规定高度么?
发表评论:
可以参考《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》12.3.7 市政和室外消火栓的安装应符合下列规定: 1 市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计要求; 2 管道和阀门的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定; 3 地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施; 4 地下式室外消火栓应设置永久性固定标志; 5 当室外消火栓安装部位火灾时存在可能落物危险时,上方应采取防坠落物撞击的措施; 6 市政和室外消火栓安装位置应符合设计要求,且不应妨碍交通,在易碰撞的地点应设置防撞设施。 检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。 检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
0
0
2021-10-09
消防年度检测
发表评论:
贵单位是否有消防检测资质呢?如果没有就不行。
0
0
2021-10-09
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭