消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

远方

暂无说说

粉丝:0 关注:1
关注

  • 丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
    发表评论:      可以设置办公室,但需要满足规范要求,  建规: 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

    0 0 2025-06-06 11:14

  • 厨房可以用防火卷帘吗
    发表评论:      对于采用电加热的无明火的厨房可以不做防火分隔。《饮食建筑设计标准》[3]第4.3.10条“厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗”,其条文解释“本条依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.3条第5款要求,……,可以在整个厨房设置防火隔墙,也可以在火灾危险性较大的有明火的热加工间范围内设置防火隔墙。对于采用电加热的无名火的敞开式、明档类厨房可以不受此限制”。《人员密集场所消防安全管理规定》[4]对于商场内设置食品加工区也规定:“8.3.6 营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞开式的食品加工区,应采用电加热器具,严禁使用可燃气体、液体燃料”。这就是说,采用隔断矮墙或透明玻璃窗等方式实施“明厨亮灶”时,要遵守“采用电加热灶具”这一特别要求。

    1 0 2025-05-28 10:57

  • 消防、弱电金属线管需要跨接吗
    发表评论:    金属线管不需要做跨接线,在线管连接处涂抹导电膏就可以。

    0 0 2024-09-06 10:33

  • 建筑层高30米选择那种火灾探测器
    发表评论:     可以考虑使用图像型火灾探测器

    0 0 2024-08-29 16:07

  • 请问市政消火栓多少范围内会计入消火栓呢
    发表评论:  距离建筑物5米至150米的市政消火栓可以计入室外消火栓的数量。

    2 0 2024-01-02 10:44

  • 压缩天然气加气站加气机灭火器配备标准
    发表评论:       每2台加气(氢)机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,加气(氢)机不足2台应按2台配置。

    0 0 2023-12-05 17:14

  • 防火门还需要3C认证吗
    发表评论:    防火门需要有3C认证。

    1 0 2023-11-21 16:31

  • 求教:自动水泡设置模式
    发表评论:     消防水炮平时都是设置在手动模式,发生火灾时改为自动模式。

    0 1 2023-10-26 15:23

  • 水泵节合器设置要求
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20145.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:     1 高层民用建筑;     2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;     3 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;     4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;     5 城市交通隧道。 5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

    1 0 2023-09-11 17:22

  • 建筑外墙保温
    发表评论: 聚氨酯板防火等级为B1级。

    0 0 2023-08-28 09:48

  • 厂房只有干式消防栓,需要做火灾自动报警系统吗
    发表评论: 在消火栓箱处设置直接开启快速启闭装置(电磁阀)的手动按钮

    0 0 2023-08-21 10:30

  • 消防联动时货梯需要迫降吗?
    发表评论:  根据火灾自动报警系统设计规范中关于电梯的联动设计控制要求,消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。

    1 0 2023-08-10 15:00

  • 配电室必须安装气体灭火系统吗
    发表评论:   配电室属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,宜采用气体灭火系统。

    0 0 2023-08-10 10:16

  • 企业自用加油站
    发表评论:      依据《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021中要求设置消防设施。

    0 1 2023-08-09 11:02

  • 预作用系统试压
    发表评论:

    0 0 2023-07-25 15:20

  • 关于防火玻璃是否能拆除
    发表评论:     店铺内的防火玻璃作用等同于防火隔墙,是不能拆除的。

    0 0 2023-06-03 09:34

1
积分
16
提问
0
回答
16

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭