使用已经经过住建部门验收的商住楼底商局部开设宾馆,仅进行内部装修改造,需要对外墙保温材料进行整改吗?原材料耐火等级为B1级

高康 | 2025-06-24 11:19
请写下您的回答回答

回答 | 2

罗马苏丹 2025-06-24 12:02 00 [回复]举报

宾馆属于人员密集场所,外墙保温材料要A级

牛丫头消防课堂 2025-06-24 18:13 00 [回复]举报

强制性条文。既有建筑改造,看本地的把控,山东要区分功能是否改变、火灾危险性是否增加、局部改造还是整体改造等多种情况。一般情况下,你说的这种情况应采用A级,我最近经手的一个项目改为养老建筑,也是外墙、屋面保温材料必须换成A级。