如果一个小区每栋楼高度都相同,在每栋楼楼顶设置18方水箱,立管连接地库消防环状管网,是不是就能成为常高压消防给水系统,从而取消地库消防泵房及消防控制系统。而且这种系统安全性也高于临高压给水系统。
提 交
共 8 回答
消防网友68723 24-04-23
消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压,不是常高压
0 赞 0 踩 [回复]举报
南明离火 24-04-23
常高压需要满足室内消火栓最不利点 动压的要求。你屋面水箱 自重的压力不够
1 赞 0 踩 [回复]举报
小学生123 回复: 南明离火24-05-22
如果在其中一个屋顶在加台稳压泵,满足最顶层水压要求呢
南明离火 回复: 小学生12324-05-27
稳压泵太小了,比如只有1L,消火栓一开,压力就无法满足了
你得建筑再挑高35m 才能满足最不利点消火栓,只有自重情况下满足要求
安洪全 24-04-23
从系统稳定性上,高压系统肯定是优于稳高压。
但经济性上,稳高压应该是高于您所说的高压系统,要不也不会这么普及。
冀A林 24-04-25
水量和压力都能满足消防要求的才能称为“常高压”,那就不是高位消防水箱而叫“高位消防水池”了
小学生123 回复: 冀A林24-05-22
其实就是高位消防水池,只不过不是集中设置的,是分散设置的。