707214 23-12-10
如果是一台排烟风机单独控制一个防火分区,排烟防火阀280℃联锁停风机,没有异议。
若一台风机控制多个楼层或防火分区,个人建议,非排烟风机前排烟防火阀,280℃时不适合联锁停止风机,避免影响其他区域的排烟。
《烟规》5.2.2.5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
请问,此条中的排烟防火阀是单只排烟风机入口处的排烟防火阀,还是系统中的所有排烟防火阀?
707214 23-12-10
如果是一台排烟风机单独控制一个防火分区,排烟防火阀280℃联锁停风机,没有异议。
若一台风机控制多个楼层或防火分区,个人建议,非排烟风机前排烟防火阀,280℃时不适合联锁停止风机,避免影响其他区域的排烟。
最新问题
观点一致。
实际工程中,同一风机担任多个分区的排烟,接入联锁停机的一般只有风机入口处的一个。
2023年上半年作为建设单位消防验收过程中,与住建验收工作人员因此产生争议,当面致电设计单位,最终只看排烟风机入口前的,验收通过。