我的是昵称 23-11-24
3号有问题,估计是报警阀阀瓣没关闭,系统侧会随着供水侧的压力降低而降低。正常情况下,喷头爆掉洒水了,系统侧的压力降低,,供水侧比系统侧压力大,阀瓣打开水进入到报警管路压力开关动作起泵水力警铃响。排除掉系统侧大量漏水或喷头爆了之外,系统侧的压力不应有波动。你看看报警管路的常开阀门是不是关了,如果关了,打开后报警管路有动作就是报警阀故障。
两个车间各自有一套湿式报警阀,共用一套给水设备,一套系统的系统侧压力随供水侧压力变化,另一套系统的系统侧压力基本保持不变,哪一套系统有问题?(喷淋泵到车间的埋地给水管道有漏点,所以供水侧压力会有变化)
你是懂行的,应该是阀瓣关不严,这个报警阀还是新的,刚装的