消防问答 > 火灾自动报警 提问

消防控制室值班问题?

厂区较大,设置了区域消防控制室和中央消防控制室,是否均需2名持证人员24小时值班?依据是什么?不是依据是什么?

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 23-05-17

关于您在实践中遇到的问题,我确实没找到对应的规范依据,所以我节选了两条相关规范原文:

一、消防控制室通用技术要求 GB25506-2010中“4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:       a)  应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;”

二、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013中“3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:   

1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。   

2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。   

3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。   

4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。”

个人观点:主控制是执行“每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书”贵厂应该是没有异议的,至于分控制室是不是还要设一个人,这个人需不需要资格认证,鉴于贵厂的规模应该是属地的消防重点单位,可以由贵厂的消防安全管理人去与属地的消防支队协商。

0 0 [回复]举报

明亮晶莹 23-05-19

需要,

消防控制室通用技术要求 GB25506-2010中“4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:     a)  应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;”

这里所说的消防控制室,并没有特指是主消防控制室。


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭