2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。
这条哪位大神可以解释下,是所有的管网阀门都要设置标识吗?
提 交
共 2 回答
周家斌 23-05-05
本条规定了在各类消防设施的管道、组件等外表或附近应设置明显的标志,以便平时维护保养和检查系统组件的设置状态,如控制阀门的启闭状态,并在火灾时能够及时、准确找到相应设施和组件并进行应急操作,确保及时启动消防设施。
2 赞 0 踩 [回复]举报
GANSTER 23-05-17
火灾需要动作的阀门(开或关)必须标识,不必动作的如平衡阀、调节阀之类的不必。
0 赞 0 踩 [回复]举报