北方地区车库冬季通常温度低于4°,适合预作用系统。现无梁楼盖,十字梁(梁格4.2*4.2)很多,采用扩大覆盖面积喷头造价更低。但是《喷规》6.1.1条规定民用建筑采用扩大覆盖面积喷头,应为快速响应型。6.1.7条文解释:快速响应洒水喷头仅用于湿式系统。就限制了扩大覆盖面积喷头在冬季低温地区的使用。单连锁预作用系统,电气探头动作灵敏度高于闭式喷头,喷头动作之前报警阀已经打开,管道充满水,待喷头动作即可喷水灭火。北方低温地区的预作用系统,能否采用扩大覆盖面积喷头,或者扩大覆盖面积喷头标准响应型?
最新问题
刘老师,是不是可以理解为:仓库的闭式系统,仅限使用规范列出的三种喷头,而扩大覆盖面积喷头,不在选用的范围内