分消防控制室的故障信息,主消防控制室可以查看吗?其他分消控室可以看到吗?请问有这方面的规范吗?
提 交
共 3 回答
逍遥仙 21-11-05
分控制室的故障信息主控制室是有权限查看并且可以控制,但是分控制室之间只能查看传输不能控制。
1 赞 0 踩 [回复]举报
乐清迦累得 回复: 逍遥仙21-11-06
请问有相关的规范吗?
0 赞 0 踩 [回复]举报
林继青 回复: 乐清迦累得21-11-06
自动报警系统设计规范3.2.4.2
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制