当排烟阀,送风阀打开时(电动常闭的),需要启动风机,这时的消防主机需要打到自动状态吗?如果不需要的话那应该如何实现连锁?
提 交
共 1 回答
魏光林 21-08-05
1、现场手动启动:指箱柜面板或本地启停按钮控制
2、火灾自动报警系统自动启动:指消防控制室主机通过模块联动风机启动
3、消防控制室手动启动:指消防控制室主机的直启盘远程控制风机的启停
4、系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动;系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机:指与消防控制室无关,由风口、风阀直接连锁箱柜二次回路,启动或停止风机。
以上启停方式属于强条,同时具备。
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭