消防问答 > 防烟排烟 提问

风阀手动执行器

风阀手动执行器的钢丝绳超过20米了,还能起作用吗?如果更改要换成什么样的?

请写下您的回答回答

共 2 回答

陈泽平 25-05-13


0 0 [回复]举报

潘天坤 25-05-13

请问净高是多少米?如果距离太远,可以更改为就近安装呢


缆绳长度一般不大于6米,预埋套管弯管一般不应大于2个,当然定制的情况可能距离可以放大一些,规范并未对此内容作出要求,保证预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活即可


07K103-2(防排烟系统设备及附件选用与安装)图集第62页:缆绳弯曲数量一般不多于2处,缆绳长度一般不大于6米


22K311-5(防排烟系统设备及部件选用与安装)图集第59页:钢索预埋套管弯管不应大于2个







0 0 [回复]举报