室外消火栓的安装高度是多少,出自哪本规范
提 交
共 2 回答
陈泽平 25-05-12
栓口450mm
图片来源:13S201 室外消火栓及消防水鹤安装
0 赞 0 踩 [回复]举报
Along Niusk 25-05-13
一楼选取的图集是正确的,但是
补充一下:安装标准是地上室外消火栓“吸水口”中心点距离消防车道基准面0.45米
因为室外消火栓主要是给消防车供水的,所以要考虑“吸水口”与消防车的补水口相对持平
(区别室内消火栓给人使用时,1.1米栓口高度的“人机”要求)