消防前室自然通风可以用门吗?

如题,原设计有2.25平米的外窗作为消防前室的自然通风口,现在该位置改个1.4*2.1的门通向屋顶露台是否可行

请写下您的回答回答

共 5 回答

懒得说 25-05-08

门上带百叶,自然通风面积满足要求即可

0 0 [回复]举报

wetom 25-05-08

如果做玻璃的门,和窗能有多大区别?说是窗,为什么非要叫门呢?

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-08

在面积和形式上有可行性,门的位置需确保通风气流路径不受遮挡,且与防烟楼梯间气流组织兼容,避免形成气流死角或短路

0 0 [回复]举报

李勤 25-05-09

楼梯间的其他楼层是否有窗,除顶层外楼梯间总体是否满足自然通风面积条件。

0 0 [回复]举报

消防网友62117   回复: 李勤25-05-09

该前室为消防电梯前室,标记处为屋顶露台

0 0 [回复]举报