消防问答 > 自喷灭火系统 提问

1.3倍喷水强度怎么实现?

格栅顶之类的通透性吊顶要求喷淋1.3倍喷水强度,如何实现,是看水泵流量满足就行了吗?需要改喷淋头之间的间距吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

wetom 25-05-08

按原设计参数喷水强度的1.3倍重新做水力计算,可能要改喷头间距。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-08

实现形式要系统性协同调整喷头参数、管网设计及水泵性能。单一的改变水泵流量不能满足规范要求。比如也可能需要改成K值更大的喷头来保证在相同工作压力下可输出更大流量等。是否需要改喷淋头之间的间距主要看水力计算验证。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-10

格栅顶之类的通透性吊顶,喷淋喷水强度需要按照1.3倍考虑,因为火灾危险性未变动,不要求调整喷头间距,但是需要核实喷淋泵能不能满足流量要求,再就是通透性吊顶区域喷淋管道的管径,因为流量大需要管径大。

0 0 [回复]举报

冀消专 25-05-10

加密喷头,计算流量,满足即可。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭