返回 查找 头条 题库 下·载 评论

双扇(子母)防火门| 应用误区!插销选型与疏散宽度

更多精彩→消防资源网 举报 25-05-10 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:手动插销和自动插销的选型和设置方式,直接关系防火门功能发挥和疏散净宽度计算,这是防火门领域中被疏忽多年的问题,存在较大的应用误区。
    由防火门检验(试验)条件可知,防火门的密闭性能主要由插销和锁具保证,有关“防火门可以通过闭门器满足密闭性能要求”的观点是不妥的。
    全文要点:
(1)防火门密闭性能由插销和锁具保证。
(2)闭门器不对防火门密闭性能提供支持。
(3)安装手动插销的门扇必须处于常闭状态,且插销应锁止,
(4)设置手动插销的门扇不得计入疏散宽度。
(5)当双扇防火门和子母门的两侧门扇均需计入疏散宽度时,应设置自动插销、闭门器和顺序器。
(6)常开式防火门必须采用自动插销。
(7)设置于疏散通道的防火门,必须采用自动插销。

    详解如下:

 

要点1:防火门结构简介,启闭方式。
    (一)结构简介。
    (1)防火门主要包括防火锁、‌防火合页(铰链)、‌防火闭门器‌、防火密封条等。对于子母式防火门和双扇防火门,还包括顺序器‌和‌防火插销【图示1】。
    (2)防火插销的功能是将双扇(子母)防火门的一侧门扇固定。防火插销包括手动插销和自动插销两种形式。当采用手动插销时,安装插销的门扇应始终处于锁止(关闭)状态,且不得计入疏散净宽度。
    (3)防火锁的功能是将门扇扣在门框(或另一侧门扇)的锁孔中,确保门扇封闭。
    (4)防火闭门器‌的功能是使门扇自动关闭,并使防火锁扣入门框或门扇的锁孔。
图片
【图示1】防火门主要部件示意图
    (二)启闭方式。
    防火门的启闭方式与插销形式相关。
    (1)手动插销。
    由“要点2”可知,防火门的密闭性能由插销和锁具保证。很明显,火灾时不可能临时手动锁止插销。因此,当采用手动插销时,安装插销的门扇必须处于常闭状态,日常管理中,插销应时刻锁止
    示例,假设【图示1】的防火门采用手动插销,则左侧门扇应始终处于关闭并锁止状态,参见【图示5】。
    (2)自动插销。
    自动插销可使两扇门联动锁止(释放)。闭门器和顺序器使安装插销的门扇先行关闭,当另一扇关闭或开启时,自动插销同步锁止和释放。有关自动插销功能,参见“要点7”。

    示例,假设【图示1】的防火门采用自动插销。日常使用中,闭门器和顺序器使左侧门扇先行关闭;右侧门扇关闭时,推入插销锁舌,连锁推出插销,锁定左侧门扇;同时,右侧门扇的锁舌扣入左侧门扇锁孔,完成门扇锁定。需要打开时,只能先开启右侧门扇(下压锁具推杆);当右侧门扇打开时,左侧门扇插销的锁舌在自身弹簧作用下伸出,连锁收纳插销,同步解锁左侧门扇。

要点2:防火门的密闭性能主要由防火插销和防火锁保证;闭门器并不对防火门的密闭性能提供支持。
   火灾发生时,燃烧物质不断释放热量和烟气,导致建筑物内压力上升,为此要求防火门能承受足够大的火风压,门扇固定主要由防火插销和防火锁保证。闭门器的主要功能是使防火门关闭。
    (一)目前送检认证的防火门,门扇的固定措施均采用防火插销和防火锁,火灾试验时并不安装闭门器,也就是说,闭门器并不对防火门的防火密闭性能提供支持。
   (1)【图示2】【图示3】【图示4】分别为单扇防火门、子母式防火门、双扇防火门的检验(试验)照片,均不配置闭门器,闭门器不对防火门的防火性能提供支持。
    (2)实际上,为满足人员进出和疏散功能,闭门器的开启力矩被限定,也不可能满足防火门的密闭性能要求
    (3)闭门器的主要功能是使防火门自动关闭,使锁具的锁舌扣入门框(或门扇)锁孔,从而通过插销和锁具(锁舌)实现防火门的固定和密闭。一旦进入火灾阶段,闭门器并不对防火门的抗压和抗冲击性能作出贡献。
    (4)由此可知,闭门器不能满足防火门的密闭性能要求。实际应用需要与火灾实验条件一致,应确保插销和防火锁具锁定
    (二)防火门的密闭性能主要依靠防火插销和防火锁保证。
    (1)在【图示2】的单扇门中,通过防火锁锁舌固定于左侧门框锁孔。
    (2)在【图示3】【图示4】的子母式防火门和双扇防火门中,先将左侧门扇用插销固定,右侧门扇通过锁舌固定于左侧门扇锁孔。需要注意的是,安装插销的门扇必须使插销锁止固定,否则门锁不能有效发挥作用,防火门将被火灾烟气穿透

【图示2】单扇防火门
注:在单扇门中,通过防火锁锁舌固定于左侧门框锁孔。

【图示3】子母式防火门(简称子母门)

注:在子母式防火门中,先将子门用插销固定,母门通过锁舌固定于子门锁孔。

【图示4】双扇防火门
注:在双扇防火门左侧门扇用插销固定,右侧门扇通过锁舌固定于左侧门扇锁孔。

   总结:门扇必须通过插销和锁具固定,否则防火门将被火灾烟气穿透。

要点3:当双扇防火门和子母门采用手动插销时,应处于常闭状态(插销锁止);设置手动插销的门扇不得计入疏散净宽度。
    (1)由上可知,防火门的密闭性能主要由插销和防火锁保证,防火门在火灾条件下必须处于锁定状态。由于火灾的不可预见性,带手动插销的门扇必须处于常闭状态(插销锁止)【图示5】,火灾时更不得开启,设置手动插销的门扇不得计入疏散净宽度   
    总结:凡是采用手动插销的双扇防火门和子母门,插销侧门扇必须常闭并锁止,且不得计入疏散净宽度。    
【图示5】带手动插销的门扇必须处于常闭状态
(插销应始终锁止)
    (2)需要注意的是,依据《防火门》GB 12955—2024第6.4.7.2条规定,疏散通道防火门安装的插销应能随门扇开启时自动开启。依据该规定,设置于疏散通道的防火门必须采用自动插销。
要点4:当双扇防火门和子母门的两侧门扇需要计入疏散净宽度时,应设置自动插销、闭门器和顺序器。
    当双扇防火门和子母门的两侧门扇均需纳入疏散净宽度计算时,需要设置自动插销、闭门器和顺序器。主要如下。
    (1)自动插销。
    如前所述,双扇防火门和子母门的一侧门扇需要安装插销,当需要满足人员疏散功能时,应采用自动插销。自动插销与另一门扇联动锁止,当另一门扇关闭或开启时,自动插销同步锁止和释放(参见“要点7”)。
    (2)闭门器。
    依据《防火门闭门器》XF 93—2004表3规定,闭门器规格分为5档,每档对应不同的门扇尺寸和质量。《防火门》GB 12955—2024也要求防火门生产厂家对闭门器进行实验,以确定与门扇匹配并满足耐火性能。因此,闭门器不能随意选择,需由防火门生产厂家统一配置,自检合格后方可出厂。
    需要注意的是,在《防火门闭门器》XF 93—2004中,实验用门扇的最小尺寸为450mm×1000mm,因此,当子母门的子门安装闭门器时,其门扇宽度不得小于450mm。也就是说,当子门门扇小于450mm时,无法匹配到符合标准要求的闭门器,不应许可。
    (3)顺序器。
    防火门需要设置盖缝板,盖缝板封闭门扇对接的缝隙,以满足耐火试验要求。当为双扇或子母式防火门时,需要设置顺序器,以确保没有盖缝板的门扇先行关闭(否则两扇门无法闭合)。
    顺序器需要满足反复启闭性能要求,防火门生产厂家应依据《防火门》GB 12955标准进行相应实验。因此顺序器也应由防火门生产厂家配套提供。
    (4)检验认证。
    由上可知,当双扇门和子母门的两侧门扇均需要纳入疏散净宽度计算时,需要设置自动插销、闭门器和顺序器,厂家交货时应提供国家认可授权检测机构出具的《检验报告(型式试验)》

    实际应用中,子母门的生产与双扇门类似,仅是两侧门扇的大小有别。很多厂家的子母门和双扇门采用同一检验报告和证书编号,说明两者结构功能基本一致。

要点5:常开式防火门必须采用自动插销。

    对于常开式双扇防火门和子母门,火灾时门扇自动关闭,这时应使插销同步锁止,必须采用自动插销。自动插销与另一门扇联动锁止,当另一门扇关闭或开启时,自动插销同步锁止和释放(参见“要点7”)。

要点6:设置于疏散通道的防火门,必须设置自动插销。
    在公共场所的疏散通道中,为方便日常使用,手动插销往往处于开启(未锁止)状态。由前述可知,单纯依靠闭门器无法满足防火门密闭性要求,防火门形同虚设。因此,必须采用自动插销。
    现实应用中,很多疏散通道上的双扇防火门(尤其是子母式防火门)采用手动插销,不应许可!

    实际上,《防火门》GB 12955—2024第6.4.7.2条要求“疏散通道防火门安装的插销应能随门扇开启时自动开启”,也是要求设置于疏散通道的防火门采用自动插销。

要点7:手动插销和自动插销,功能分解。
    对于双扇门和子母门,需要将一侧门扇采用插销固定,主要包括手动插销和自动插销两种形式。同时,为满足防火性能要求,插销一般暗装在门扇内
    (1)手动插销。
    手动插销依靠手动推杆实现插销伸缩,需要现场手动操作【图示6】,当采用手动插销时,应确保平时处于锁止状态。由前述可知,设置手动插销的门扇不得计入疏散净宽度
【图示6】手动插销(示意)
    (2)自动插销。
    自动插销的安装位置与手动插销相同。相对于手动插销,自动插销用锁舌替代手动推杆。当另一侧门扇关闭时,推入锁舌,锁舌连锁推出插销,锁定门扇;当另一侧门扇打开时,锁舌在自身弹簧作用下伸出,连锁收纳插销,解锁门扇【图示7】。具体功能,参见视频分解。

【图示7】自动插销(示意)

【视频】自动插销动作示意图

注:图片和视频引自网络,如有异议,请留言联系。
 
致谢:本文撰写过程中,得到了杨辉喜先生,以及国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心等多位老师的大力支持,特此致谢!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭