消防问答 > 防烟排烟 提问

补风口是常开还是常闭?

原同一空间,三个防烟分区共用一套补风系统,排烟量均为15000,原始侧补风口常开800*800,立管1000*300,这个补风量应该按两个分区排烟量的一半共15000计算的。

现将其中一个防烟分区做成仓库,如做成常开补风口是否需要将外部的风量叠加计算进风机风量(外部的风量是按15000,还是7500),原来的常开口会不会影响仓库的补风;

还是要把原来的口和新增的口都做成常闭口,加模块与排烟口一对一开启?


问题扩大一下,如果有7、8个房间,全是常开口,风机、主管风量如何计算,是算两个风区风口就行了嘛

请写下您的回答回答

共 4 回答

潘天坤 25-04-29

仓库和其他区域要做防火分隔,就不是同一空间。仓库建筑面积是否大于500平方米,小于500平方米的区域不需要设置补风设施


地上有分隔的房间,如果每间房间建筑面积小于500平方米,那么可以不设置补风设施



0 0 [回复]举报

消防网友62117   回复: 潘天坤25-04-29

是地下无窗房间,大于50平米;做了机械排烟,现在要从原有补风井里拉管进去补风,但原有补风口只在井壁上设了个常开口,现在是两个空间,担心原有补风口和现在设计的补风口相互漏风影响两个空间补风。

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 消防网友6211725-05-06

这种情况下把所有补风口设置成平时常闭,发生火灾时开启会合理一些

原始补风口开的有点大了,不过不怎么影响就是了

补风机的风量可以按排烟机风量的一半考虑

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-29

一、补风系统调整原则与风量计算

  1. 补风量设计依据

    • 根据规范要求,‌补风量不应小于排烟量的50%‌(即单个防烟分区排烟量为15000时,补风量应≥7500)。
    • 原系统设计合理性‌:三个防烟分区共用补风系统时,若仅考虑最多两个分区同时排烟(排烟总量30000),则补风量需按50%计算(15000),与原设计相符。
  2. 新增仓库防烟分区的调整影响

    • 若保留原有常开补风口‌:
      • 当仓库排烟开启时,原常开补风口(800×800)及立管(1000×300)的补风量可能被分流至其他非排烟区域,导致仓库实际补风量不足。外部补风量需按最大同时排烟的两个分区计算(如仓库+另一分区,总排烟量30000),补风量应维持15000,但需验证原风口尺寸是否满足总风量需求。
    • 若改为常闭补风口并联动控制‌:
      • 仅开启排烟分区对应的补风口,可避免风量分散,确保补风量精准匹配(如仓库排烟时仅开启仓库补风口,补风量7500)。需重新核算风机风量:当多个分区可能同时排烟时(如两两组合),风机风量应满足最大补风需求(如两个分区排烟量之和的50%,即15000)。

二、多房间常开补风口的设计方案

  1. 常开补风口的弊端

    • 多个常开补风口并联时,实际补风量可能因阻力不均导致部分区域补风不足。风机风量需按所有常开风口全开时的总需求设计(如7个房间常开风口总补风量=7×7500=52500),导致风机选型过大,经济性差。
  2. 优化方案:常闭补风口+联动控制

    • 补风口类型‌:将原有及新增补风口改为常闭型,并与排烟口一对一联动开启。
    • 风机风量计算‌:
      • 主管道及风机风量按最大可能同时开启的补风口数量设计(如规范允许最多两个防烟分区同时排烟,则补风量按15000设计)。
      • 若实际需支持更多分区同时排烟,需根据具体场景调整(如同时开启n个分区时,补风量按n×7500计算)。
    • 系统控制逻辑‌:
      • 排烟口开启时,对应补风口通过模块联动开启,其余补风口保持关闭。补风管道需设置静压传感器或风量调节阀,确保各支路风量分配均衡。

三、结论与实施建议

  1. 原系统改造建议

    • 仓库补风口设计‌:
      • 若保留常开补风口,需验证原风机及管道能否满足总补风量需求(15000),否则需扩容。
      • 推荐方案‌:将原补风口及新增仓库补风口均改为常闭型,与排烟口联动开启,风机风量维持15000(按两分区同时排烟控制)。
  2. 多房间补风系统设计

    • 所有补风口应设为常闭型,通过模块与排烟口一对一联动。风机及主管风量按最大允许同时排烟分区数计算(通常为两分区,补风量15000)。避免采用常开补风口,以降低系统阻力不均风险并提高经济性。
  3. 规范引用

    • 补风量计算依据《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.4.2条及《建筑设计防火规范》第8.5.4条。联动控制要求参考《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.1条

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭