临街小商铺进出口是否需要设置安全出口标识、应急照明?

在对临街商铺安全检查中,有安全专家对临街商铺(面积20~100M2不等,进深约5~15米,一个进出口,原建设中没有安装安全出口标识——个别商铺原安装有安全出口标识)提出安装安全出口标识,部分还要求增加应急照明,引用条款为“《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014(2018版))10.3.5”。请专家老师们指导下

请写下您的回答回答

共 3 回答

小唐12321 25-04-28

GB 51309 -2018,3.2.8,去看看,正常不需要的,其中应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m²的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。

0 0 [回复]举报

熊哥我啊 25-04-29

GB 51309 -2018,3.2.8   应设置在直通室外疏散门的上方