宾馆房间可以不设置消防广播吗
提 交
共 4 回答
学不完根本学不玩 25-04-25
我觉得应该看规模,如果用区域报警系统就不用广播了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-04-25
当客房利用电视机播放背景音乐及广播时,宜另设置应急广播系统。独立设置背景音乐广播时,应能受火灾应急广播系统强制切换。
小唐12321 25-04-25
6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:
1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W ,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m 。
2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。
3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W 。
潘天坤 25-05-12
不是所有酒店/旅馆的房间都需要设置消防应急广播
三级旅馆建筑宜设公共广播系统,四级及以上旅馆建筑应设公共广播系统,五星级应有背景音乐(五星级旅馆饭店必备检查表)
最新问题
关闭