消防问答 > 建筑防火 提问

中庭设置了防火卷帘,开向中庭的商铺店招上面未采用实体墙而是采用石膏板是否可行?

开向中庭的商铺店单独划分了一个防火分区,回廊设置了防火卷帘,店招上面未采用实体墙分隔而是使用石搞板,请问是否满足要求?

请写下您的回答回答

共 3 回答

wetom 25-04-21

石膏板不行,应该要防火板+岩棉

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-04-22

不满足两小时分隔

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-22

若店招处未设置实体墙且石膏板未通过强化达到1.00h耐火极限,则不符合规范要求。需整改为实体墙或采用经认证的防火构造(如防火石膏板组合结构)以满足耐火极限,同时确保防火卷帘设置符合宽度限制等要求。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭