请教各位专家 上图中房门疏散宽度是否可按照(1600-150)*2=2900mm考虑,结合疏散楼梯宽度2680mm。最终该楼梯疏散宽度取值:2680mm是否可行呢?
提 交
共 4 回答
须弥 25-04-18
对向开启疏散门近端间距大于5.0m
0 赞 0 踩 [回复]举报
大谧 回复: 须弥25-04-18
不对吧,应该考虑楼梯的宽度,然后按最小宽度算。然后不满足5米也可以都算呀,比如两个门挨着的。
须弥 回复: 大谧25-04-18
好的 谢谢
闲淡潮人 25-04-24
可以的,没问题,疏散宽度按疏散门门总宽和梯段净宽中最小的确定就行~~