排烟风机和风管如何规范连接?
提 交
共 3 回答
潘天坤 24-12-11
机械排烟系统及机械加压送风系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,现场不应加设柔性短管,不应设置减振装置
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防资源网 24-12-11
1 赞 0 踩 [回复]举报
清静一念 24-12-16
6.3.4 风管的安装应符合下列规定: 4 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。 5 风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅。
最新问题
关闭